大家来评评
chuanba
chuanba Lv.6
2010年07月02日 09:52:02
只看楼主

一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图

一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图

DSC04354.JPG


DSC04359.JPG


DSC04387.JPG


DSC04411.JPG


DSC04419.JPG

免费打赏
豆豆猪猪
2010年08月03日 10:30:58
33楼
真是不负责任,够黑心的,要是甲方自己用的房子绝对是不能容忍这样的施工质量~~~
混凝土浇捣密实性都好差~~~
如果真要好好加固的话,那费用肯定不低
回复
jacky_2046
2010年08月03日 13:13:19
34楼
没有资料,先要想办法找相关有资质的专家机构进行检测才是王道
回复
zhenghao520
2010年08月03日 14:31:20
35楼
感叹,真黑啊!
回复
wang_wei_dong
2010年08月03日 15:34:47
36楼
质量是够差的,要是真当厂房用够呛
回复
zx20061840
2010年08月03日 16:28:38
37楼
这工程 太黑了 加固过之后使用其来也不是很方便。
回复
ww521su
2010年08月03日 21:18:40
38楼
这个混凝土出现了麻眼,漏筋等问题 可能原因就是在模板支护的时候没有在边筋下面支起来,浇筑混凝土的时候捣实,导致了这样的情况 监理和施工方面都有责任
回复
rzxuliang
2010年08月03日 22:32:32
39楼
照片里的那个芯样的高度 应该不够切割成高径比0.95-1.05吧 ,而且芯样沿高度方向的直径差也不小。看样子芯应该是75cm的。
相片里钻芯的柱子应该是至少分两次浇注成型的,根据混凝土的外观和颜色判断。两次浇注的时间应该间隔不小。
钻芯的时候最好用钢筋扫描仪 可以标出钢筋的位置 还可以得到钢筋的保护层厚度。
回复
chenmi6
2010年08月04日 09:07:19
40楼
学习了一下
回复
ljking1984
2010年08月04日 10:32:44
41楼
这个工程太黑,当时的 施工、监理都哪里去了
现在只能是先检验,看样子柱子 是分2段进行浇注的,而且上半段的颜色发白,是否混凝土本身质量就不行,掺了比较多的粉煤灰、火山灰之类的 ?
改成办公室也很恐怖,中间加固,我想问下之前的几位,如何加固,加柱子么 ?
回复
l5669207
2010年08月04日 10:33:31
42楼
肯定要加固
回复

相关推荐

APP内打开