直流式恒温恒温处理过程能否这样节能?
lihuajiancn
2010年07月01日 22:46:23
只看楼主

(引用本论坛一位网友的话)一般的表冷器处理空气的过程理解成:首先空气(不管是新风还是混合后的空气)在经过表冷器的时候,空气的温度是沿着等湿线往下走,走到与95%相对湿度线交接的时候,如果继续冷却,空气将沿着相对湿度线继续往下走(这一段全是露点温度)。我的问题:能不能让空气走到70%相对湿度线交接的时候,继续冷却,空气沿着70%相对湿度线继续往下走,直接走到送风状态点,比如20 70%,这样将会大大节约直流式恒温恒温处理过程中的再热过程。

(引用本论坛一位网友的话)一般的表冷器处理空气的过程理解成:首先空气(不管是新风还是混合后的空气)在经过表冷器的时候,空气的温度是沿着等湿线往下走,走到与95%相对湿度线交接的时候,如果继续冷却,空气将沿着相对湿度线继续往下走(这一段全是露点温度)。
我的问题:能不能让空气走到70%相对湿度线交接的时候,继续冷却,空气沿着70%相对湿度线继续往下走,直接走到送风状态点,比如20 70%,这样将会大大节约直流式恒温恒温处理过程中的再热过程。
如果可以,表冷器应该怎么设计?
免费打赏
ecan000
2010年07月02日 08:56:51
2楼
沿着等相对湿度线向下走,就意味着含湿量的减少。也就是说有水分的析出。而要使得表冷器实现这个功能就必须使得空气达到露点。也就是说必须达到100%的相对湿度。但是为什么目前表冷器的机器露点都是92~95%,那是因为空气有一定流速通过表冷器,导致换热不均匀,大部分空气处理到了100%,而小部分空气没有和表冷器充分接触就穿过了表冷器,经过均流后达到了机器露点,因此机器露点并不是100%。

同理,要使得机器得露点温度达到70%以上,降低空气与表冷器接触得充分度。在实际应用中,单纯考表冷器实现不现实,技术难度大,造价高。效果跟部分旁通空气一样,也就是二次回风方案。