分户计量计算内墙的热负荷吗?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年10月09日 16:34:54
来自于采暖供热
只看楼主

在分户计量的建筑物,大家在计算内墙的时候计算热负荷吗?标准层的楼板大家也计算热负荷吗?我一般是内墙按5度温差算,楼板是8度温差算。

在分户计量的建筑物,大家在计算内墙的时候计算热负荷吗?标准层的楼板大家也计算热负荷吗?
我一般是内墙按5度温差算,楼板是8度温差算。
免费打赏
lpfei108
2005年10月09日 17:30:03
2楼
我计算户间传热,如果采用散热器温差都按6度算。
回复
guolei12344
2005年10月09日 17:35:17
3楼
大姐能说详细点吗?谢谢指点小弟。
回复
lpfei108
2005年10月09日 17:46:43
4楼
看一下北京市标准新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程,DBJ01-605-2000中供暖负荷计算
回复
huanglaowei
2005年10月10日 09:24:42
5楼
地标是这样要求的,但是实际算下来负荷太大了,而且实际工程中也不可能出现这样大的温差,顶多3-4C,所以不必拘泥,楼板、内墙都3C温差够了。
回复
guolei12344
2005年10月10日 09:57:26
6楼
那比如2楼的计算,那2楼向1楼传热,3楼向2楼传热,那2个热量可以抵消啊。
回复
喋血东京
2005年10月10日 16:01:06
7楼

如果邻户把暖气关了呢?
分户计量我想不在家的时候会有人把暖气关了吧?
不算是不行的!
我觉得邻户的墙,楼板都要算!
安不采暖房间算!
回复
guolei12344
2005年10月10日 16:31:12
8楼
现在都使4小时集中共暖,关暖气的时候很少,按不采暖房间算我感觉不合适,但是我想按内墙5度算,我楼板是算一个,按8度算
回复
80教育
2005年10月13日 08:25:32
9楼


说得又道理,现在买方的不一定住,闲置率很高啊!有些是炒房的!
回复
samisam
2005年10月13日 14:39:21
10楼
学习
回复
lwjlwj
2005年10月14日 00:10:04
11楼

办公楼内墙一般是不需要内墙传热负荷的,除非是与相邻房间温差大于5度,或温差小于5度但传热量大于房间热负荷10%.
回复

相关推荐

APP内打开