关于KYN28柜带点显示器的联锁
gshjok
gshjok Lv.3
2010年07月01日 16:14:31
只看楼主

现在普遍使用的KYN柜型,计量柜与隔离柜都有闭锁电磁铁,与带点显示器输出点形成闭锁回路,防止带电操作,为了使满足五防的要求,但是为什么所内柜,和PT柜没有这样的回路呢,是不是所内柜带电就可以抽出来呢,那样不也是很危险吗,是不是他没有形成大电流的回路,尤其是PT柜,本身的电流很小,是不是带电抽出的时候不会形成拉弧,很迷惑,望正解。

现在普遍使用的KYN柜型,计量柜与隔离柜都有闭锁电磁铁,与带点显示器输出点形成闭锁回路,防止带电操作,为了使满足五防的要求,但是为什么所内柜,和PT柜没有这样的回路呢,是不是所内柜带电就可以抽出来呢,那样不也是很危险吗,是不是他没有形成大电流的回路,尤其是PT柜,本身的电流很小,是不是带电抽出的时候不会形成拉弧,很迷惑,望正解。
免费打赏
dqzdhyl
2010年07月01日 16:16:54
2楼
建议询问制造厂
:call:
回复
maquanxi723
2010年07月01日 17:46:49
3楼
问的很好。:victory: :victory:
回复
遵义
2010年07月03日 01:47:12
4楼
带负荷与不带负荷一样吗?
回复
tank-----no.1
2010年07月03日 13:43:13
5楼
LZ说的 差不多。
回复
flytosky1982
2010年07月03日 17:25:39
6楼
带电拉PT手车我拉过,没问题的
回复
flytosky1982
2010年07月03日 17:26:11
7楼
拉出来 吱吱几声就没了
回复
zhs6189
2012年03月16日 14:46:25
8楼
隔离柜与进线断路器柜是有电气连锁的,隔离柜稍微抽出一点(动静触头还没有分离),进线断路器柜就会跳闸!
回复
小林电气
2012年03月17日 19:26:39
9楼
同意楼上的意见
回复
dengwei2005
2012年03月20日 09:46:36
10楼
楼主所说的所内柜是否就是所用变柜?可能各地说法不同。所用变柜其实是有闭锁的,当带负荷拉出变压器车时,在一次回路未开始断开前,低压侧接触器即跳闸。
回复
kgg100001
2012年10月16日 09:25:56
11楼
其实PT车;熔断器车等的推拉就相当于负荷极小的隔离开关的分合。这是允许的。可以查一下隔离开关的相关资料。