C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
[
本帖最后由 cs135246 于 2010-6-30 19:38 编辑 ]
2楼
我最近做过一批矩形梁,也有类似的情况,c50混凝土浇筑,养护7天,在顶面横向贯穿裂缝,沿梁高向下深度达十公分,不知为何。
想,最有可能的原因是养护时支座处与跨中的沉降量不同,但还有温度也可能是一原因,内外温度差。
你的梁,有没可能是制作沉降问题呢?
回复
3楼
腹板浇筑时候混凝土的和易性是否正常?
商品混凝土厂家实验员如何调配的?
回复
4楼
腹板并未出现裂缝,应该和沉降无关,估计还是混凝土本身的原因。
回复
5楼
混凝土和易性差,一般可以保持水灰比不变,适当增加水泥浆的用量或适当添加减水剂
塌落度由原来无法振捣到200多
变化幅度较大,有可能水泥浆添加过多
从而使试件强度有所增加
而翼板相对试件体积大,比表面积大
在温度较高的情况下混凝土干缩较大,从而出现裂缝
回复
6楼
这种情况我也遇过,没什么大碍,只是心理上犯悚而已,
与支架沉降影响不大,大多是混凝土本身的原因,养护的原因,以及在结构上有些薄弱的地方,
这种结构大多是带裂缝工作的,只是有多有少而已,只要钢筋没少,按规范施工的话,没有问题的。
如果觉得难看,就处理一下!将缝隙用环氧树酯灌上
回复
7楼
感谢大家讨论~~比较赞同5楼的观点!!~
回复
8楼
两次浇筑
腹板无裂缝
应该和沉降没有什么关系
回复
9楼
根据楼主所说此裂缝为贯穿裂缝,翼板厚度一般为18到25cm,左右,温度裂缝和干缩裂缝很难达到贯通,个人认为一般在现浇梁施工时翼缘板的预压很容易被忽略,所以支架沉降不能排除,商混的质量一般不稳定,试块不一定代表实体,需要回弹验证,如果是在跨中裂缝,那应该是受力裂缝,应是地基下沉了,再就是需要判定一下是否为贯通,可采用灌带颜色的液体的方式。
回复
10楼
从裂缝的宽度来看,裂缝较宽,是受力所致。我感觉是翼板部分的支架有问题,或者是翼板拆模过早导致的,强度没上来就受力了,导致了开裂。。:victory:
回复
11楼
这么宽的裂纹必须进行补强处理的,否则锈蚀钢筋就麻烦了。。:)
回复