地下室消防电梯前室正压送风如何处理?
xnlu007
xnlu007 Lv.3
2005年10月09日 00:01:31
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅小区,首层架空,二层以上住宅,标准层电梯前室采用可开启外窗的自然通风,请问,地下室电梯前室是否需做正压送风?

高层住宅小区,首层架空,二层以上住宅,标准层电梯前室采用可开启外窗的自然通风,请问,地下室电梯前室是否需做正压送风?
免费打赏
hnuhunt
2005年10月09日 15:41:33
2楼
要哦,最郁闷的事莫过如此。
回复
bobrich
2005年10月09日 15:55:04
3楼
无需~~~就看消防部门的人的心情了!
回复
awxue
2005年10月09日 15:55:36
4楼
地下室电梯前室需做正压送风,风量可按《高规》中条文说明的方法进行。
回复
zdxhvac
2005年10月10日 11:55:37
5楼

最郁闷的事情就是这个

规范上三层开启的面积不包括地下室!!!
回复
zzm13480590690
2005年10月11日 02:24:17
6楼
有什么好郁闷的,土建做主体的时候预留个风口洞就行了。总比你不做,最后等到消防验收的时候叫你打洞要省事的多。
回复
jingpeng0720
2005年10月11日 15:20:03
7楼
地下室要单独做正压送风系统,而且要满足地下室的要求~!
回复
lindy
2005年10月11日 16:20:55
8楼
郁闷ing…………………………
回复
haodangxp
2005年10月14日 13:14:53
9楼
那请问这样的情况,系统风量如何选取啊
回复

相关推荐