1600的变压器进线电缆可以用跌落式熔断器保护吗?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年06月30日 14:52:55
来自于变压器
只看楼主

现有一个工程,两边是架空线,中间有一段走电缆,变压器是两台800的,我想问走电缆这段电缆两边的杆上可以用跌落式熔断器吗?终端下线到配电室处已用了真空断路器。谢谢!

现有一个工程,两边是架空线,中间有一段走电缆,变压器是两台800的,我想问走电缆这段电缆两边的杆上可以用跌落式熔断器吗?终端下线到配电室处已用了真空断路器。谢谢!
免费打赏
shell207
2010年07月03日 14:03:04
12楼
学习
回复
tgs852
2010年07月04日 16:40:28
13楼
630以下的才能用,设计规程上有的。否则短路时,开断容量不能满足的。
回复
wxf_yd
2010年07月04日 19:01:02
14楼
“现有一个工程,两边是架空线,中间有一段走电缆,变压器是两台800的,我想问走电缆这段电缆两边的杆上可以用跌落式熔断器吗?终端下线到配电室处已用了真空断路器”,下面已经有真空断路器了,上面就没有必要再加保护设备了,电缆和导线可以直接相接,如果真空断路器没有明显断开点的话,在真空短路器下面要加电缆头刀开关,这是为了将来停电检修时又一个可靠的断电标志
回复
yangixing
2010年07月04日 21:21:25
15楼
电缆这段电缆两边的杆上可以用跌落式熔断器吗?由于线路末端已装设真空断路器保护,前段线路一般而言,没有必要再装设其他保护设备(含跌落)。电缆两端一般装设高压刀闸,目的是便于电缆年检,有明显断开点。
回复
fengzhizi200479
2010年07月04日 23:08:42
16楼
315KVA以下容量的变压器可以用跌落式熔断器保护,1600的可以用负荷开关+熔断器配合来保护,箱变就是这种方案的
回复
wubaojiang
2010年07月05日 00:09:50
17楼
:victory:
回复
tch_cbb
2010年07月06日 17:13:00
18楼
一般两边要加高压隔离开关,比如:GW9-10/1000A
回复
lingxuct
2010年07月06日 17:22:13
19楼
能装与不能装(跌落式熔断器)要看是不是适用设计规范,按设计规范要求,800及以上变压器需要设置瓦斯(或温度、压力)保护,设保护就需要有跳闸功能的断路器,跌落式熔断器就不能用了。

但有时装一台施工用电的临时变压器,使用时间在半年左右,一般都在1000KVA以下,装一套跌落式熔断器就算了。

实际现场要看环境条件,有断路器可接的,就不会用跌落式熔断器。在6KV和10KV系统用跌落式熔断器较多,但到35KV就不会了,必须接在有继电保护的断路器下,因电压等级越高,重要性也同时提高,保护的可靠性必须达到要求了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-6 17:25 编辑 ]
回复
zmudxiaxue
2010年07月07日 15:57:43
20楼
区管说呢好,谢谢!
回复
liulang4477
2010年07月07日 16:42:43
21楼
毛哦
1600很明显是高压隔离开关+真空断路器啥!!!
回复

相关推荐

APP内打开