首先请搞明白什么是TN-S系统,如果连这个概念也告不清楚,罔谈TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么,就惹人笑了,TN-S系统中的S是英语SEPARATE(分开)的意思,即PE线应于N线分开,其中的T是英语THROUGH(通过),表示电力网的中性点是直接接地系统,N表示NEUTRAL(中性点)表示电气设备正常运行时不带电的金属外漏部分与电力网的中性点采取直接的电气连接,及保护接零,(接零线),TN-S系统中的PE线正常运行时是没有电流的,电气设备的外露可导电部分无对地电压,当电气设备发生漏电或接地时,PE线中有电流流过,使保护装置迅速动作,切断故障,,所以PE线不允许断线和进入开关.从以上分析可知现场监理工程师说的也不是没有道理,象拖动设备之类,在TN-S系统中只能接PE线,不能接N线,请严格区分TN-S系统和TN-C-S系统.

首先请搞明白什么是TN-S系统,如果连这个概念也告不清楚,罔谈TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么,就惹人笑了,TN-S系统中的S是英语SEPARATE(分开)的意思,即PE线应于N线分开,其中的T是英语THROUGH(通过),表示电力网的中性点是直接接地系统,N表示NEUTRAL(中性点)表示电气设备正常运行时不带电的金属外漏部分与电力网的中性点采取直接的电气连接,及保护接零,(接零线),TN-S系统中的PE线正常运行时是没有电流的,电气设备的外露可导电部分无对地电压,当电气设备发生漏电或接地时,PE线中有电流流过,使保护装置迅速动作,切断故障,,所以PE线不允许断线和进入开关.从以上分析可知现场监理工程师说的也不是没有道理,象拖动设备之类,在TN-S系统中只能接PE线,不能接N线,请严格区分TN-S系统和TN-C-S系统.


再说电缆埋地不能穿钢管的问题,电缆中流过电流,肯定会发生电磁交换现象,对于单根电缆来讲,如果穿钢管会有涡流损耗和部分磁滞损耗,具体情况我们不了解,只说一点,士具体情况定,整条电缆横截面流过的电流矢量和为0或接近于0,可穿钢管,否则选水泥管(我指地埋),不可选用塑料管(机械强度差)




以上浅陋见识,清高手多多指点!
免费打赏
lldmm
2005年10月08日 15:43:46
2楼
请问楼主是否是看了某个帖子才有感而发,单根电缆不能穿钢管,是的。四芯、五芯电缆可以穿钢管。
回复
4291545
2005年10月08日 15:48:03
3楼
是看了一个,TN-S系统,进入建筑物后,要再做重复接地吗,写了上面的话,你说的单根电缆不能穿钢管,四芯、五芯电缆可以穿钢管。也有道理,三根也可,只要不同相
回复
lldmm
2005年10月08日 15:52:46
4楼
是的,对于建筑物而言,只进三根相线的不是很多吧。我没有设计过。
回复
大胡子
2005年10月08日 17:11:26
5楼
同一话题,可在一起讨论,不需要再另起锅灶了,锁了。