请介绍微机保护中备自投及重合闸动作原理?
smxgwj
smxgwj Lv.3
2010年06月30日 09:49:43
来自于继电保护
只看楼主

请高手介绍微机保护中 备自投及重合闸动作原理?急!谢谢了。

请高手介绍微机保护中 备自投及重合闸动作原理?急!谢谢了。
免费打赏
tingquanshanren
2010年06月30日 14:31:32
2楼
题目太大了。请楼主先说说电压等级和主接线型式。
回复
smxgwj
2010年07月02日 12:56:27
3楼
10KV微保配电所,备自投及重合闸实现的方法?
回复
angelmichael
2011年01月26日 13:59:52
4楼
35KV进线柜,关于重合闸保护!谢谢
回复
dengfeng-84
2011年01月26日 22:36:48
5楼
重合闸:重合闸只有在三段过流保护动作跳闸后才可启动。有些保护装置的重合闸可选择检无压和检同期。重合闸必须充电完成后才可以动作。当线路发生故障跳闸以后,重合闸自动启动并放电;当重合于永久故障时,可选择后加速跳闸,不再重合。重合的充放电过程是由软件模拟实现的。
备自投:对于双电源供电的系统,利用该保护可以实现两路电源自动快速互投。动作过程为:当检测到本侧电源失压,备自投保护启动条本侧开关,确认开关跳开以后,再合备用电源开关。备自投必须在充电完成后才会动作。
备自投自投自复:当备用电源在供电的过程中,检测到本侧恢复供电,备投自复功能先跳开备用侧开关,确认开关跳开以后,再合本侧开关。

我所知道的就是这样了

我这里有2个逻辑图,是重合闸和备自投的,楼主可以看看,都是从我们说明书上截下来的