电机是否烧掉
hcthgssjs@co163
2005年10月08日 10:00:02
只看楼主

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?
免费打赏
大鼻山
2005年10月10日 12:44:01
12楼

建议临时短接接触器,试验一下不就OK了?
回复
gamberhero
2005年10月10日 16:22:58
13楼
二次肯定有问题,断路器都跳了,接触器还吸合,并且导线选的过小了,断路器都不能保护
回复
sxgyj
2005年10月10日 17:58:22
14楼
原因太多一个一个的找,电机、电线、接触器、断路器。一步一步的查问题出在那解决那,建议换掉2.5mm2 电线,4平方的就可以了(注意控制柜与电机的距离,远的话线径加大)。
回复
rgchxt
2005年10月10日 18:05:28
15楼
有没有修好,告诉我们好吗?
回复
yyq_8076
2005年10月11日 14:59:29
16楼
用摇表摇测电机及电缆。之后在直接启动,应该可以发现问题所在。
回复
hcthgssjs@co163
2005年10月20日 14:27:51
17楼
谢谢大家的意见!按照大家的方法,我都试了一下!结果电机线圈没有烧掉,只是线圈与电机外壳通路了,从而造成断路!然而为什么产生这个原因,现在很难说!电机本身质量?人为因素?控制器件?
回复
gljddg
2005年10月20日 15:09:36
18楼
可能因为线径太小,造成成了绝缘损坏1
回复
yukanlee
2005年10月20日 21:07:08
19楼
断路器跳闸明显就是短路了,首先想到的就是检查电机和电缆的绝缘情况。但是对于电机内部的匝间短路,用摇表是测不出来的。至于电机绝缘下降的原因,一来是电机本身质量问题,二是其运行情况造成的,比如进水或受潮等等。

断路器跳闸后,接触器仍然吸合并不奇怪!这是因为控制电源取自断路器上口造成的,属于习惯问题,并不一定就是设计的错误。
回复
jia-1979
2005年10月20日 22:09:57
20楼
断路器应该可以,要不你换个断路器试一下.我也碰到过这种情况.换个断路器试试.
回复
co6
2005年10月20日 23:13:18
21楼
近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态
---------------------
什么意思,

说清楚点,什么空开来的,八个月,如果经常闭合的话,是要换了,看什么牌的,
回复

相关推荐