hcthgssjs@co163
2005年10月08日 10:00:02
只看楼主

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?
免费打赏
mqgg
2005年10月08日 10:26:44
2楼
明显断路器有问题啊
更换断路器啊
回复
大鼻山
2005年10月08日 12:18:49
3楼

断路器是充当短路保护的。也许是风机内部短路了
回复
大鼻山
2005年10月08日 12:19:05
4楼

不见得。
回复
rgchxt
2005年10月08日 12:44:43
5楼
1,你的线线径小了,2.5mm不够.长期运行会过载发热老化,绝缘性能降低.
2,再查电机.
回复
daojianwuying
2005年10月08日 12:49:33
6楼
原因太多了,可以先测一下电缆有没有短路,就是把电机端的电缆拆掉包扎好再试,如断路器不跳就证明电机有问题.
回复
wenzongdu
2005年10月08日 14:58:35
7楼
断路器都跳了,接触器还吸合啊?二次有问题
另电缆太小,长期运行有问题,热保护未动作,说明线路未长期过负荷,可能的毛病是有短路现象
回复
doneylee84630
2005年10月08日 15:51:52
8楼


ID:daojianwuying
等 级 :下士
积 分 :1273
经 验 :1319 留言
[ 申请博客 ]

[ 引用 ] 2005-10-08 12:49:33.0 第 6 楼

原因太多了,可以先测一下电缆有没有短路,就是把电机端的电缆拆掉包扎好再试,如断路器不跳就证明电机有问题.


----------------------------------------------

回复
hcthgssjs@co163
2005年10月08日 16:12:34
9楼
断开电动机一切正常!厂家认为接触器太小!有道理否?
回复
bzshusheng
2005年10月09日 10:10:11
10楼
先测量电动机和线路的绝缘,这种情况一般是负载短路引起。
回复
hldlqw
2005年10月10日 12:36:49
11楼
先测量电动机和线路的绝缘,线线径小了,2.5mm不够.长期运行会过载发热老化,绝缘性能降低,再检查一下断路器。
回复