电机是否烧掉
hcthgssjs@co163
2005年10月08日 10:00:02
只看楼主

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?

冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?
免费打赏
yukanlee
2005年10月21日 11:27:14
22楼


晕~!人家楼主已经在17楼说明了原因,偶的回复都有点画蛇添足了,你还......
回复
hcthgssjs@co163
2005年10月21日 13:41:50
23楼
原因是进水了,厂家说这是台湾电机用5-6年绝对没问题!但冷却塔电机本身是防水型的,进水的话是不是本身质量问题呢? 7.5KW电机用2.5mm平方线应该没问题吧,I=15A?承受起动电流也应没问题吧?距离<10米,室外线路靠墙无日.
回复