柱子本来是压力焊接好了的,施工方装完模板后,左边的钢筋就变成搭接的了,理由是装模后发现长度不够。搭接时也没有焊接好,就是随便的点焊了两下。准备打30多个柱子,发现有一半以上是这种问题,大家帮忙看看,怎么追究责任。
柱子本来是压力焊接好了的,施工方装完模板后,左边的钢筋就变成搭接的了,理由是装模后发现长度不够。搭接时也没有焊接好,就是随便的点焊了两下。准备打30多个柱子,发现有一半以上是这种问题,大家帮忙看看,怎么追究责任。
22楼
现在的问题主要在非连接区实施连接,这是有勃规范规定的,好久好在只有一根钢筋,d<25,搭接长度够,就下不为例吧!
回复
23楼
应该返工
在接点内不允许有接头
回复
24楼
还有第一张照片中单枝箍的弯钩不对哦~~~好象是90度.而且没有必要拉住箍筋.
回复
25楼
长见识了,谢谢各位
回复
26楼
右边的柱子钢筋也是割过的,下料不正确,会造成长度不足,也不用用这一种办法来处理。
可以要求返工,也可以在满足规范要求搭接长度下进行整改。
看图可以发现施工质量较差,存在问题较多。
回复
27楼
个人认为主要是钢筋工下料造成的错误,另外施工单位质检员失职,监理人员在检查钢筋下料,加工,连接时未能尽到责任,就算是钢筋下料错误,在加工和连接检验时就应该发现,不至于等到柱钢筋安装好了,进行钢筋隐蔽验收时才发现呀?而且30多个柱子里有一半都存在这样的质量隐患,问题有点严重了~!个人意见仅供参考!
回复
28楼
很简单,拆了,重帮
回复
29楼
柱子主要是受压的 一般来说不会出现什么答接的现象而且从楼主提供的照片该出处于节点位置这样的做法是不允许的 应该全部返工 个人意见有不对处敬请赐教
回复
30楼
应严格按照设计及规范要求,对出现的问题,及时下达监理通知单,要求施工单位进行整改,,整改合格后方进行下道工序施工,那样如果是监理的话,,那责任小点了
回复
31楼
一定要拆除的,返工,要不肯定有问题,这可是30多根柱子啊
回复