情况是这样的:6缸的压缩机,冷凝器采用风冷,现在出现这样的情况,高压2mpa,低压0.2mpa,并且冷凝器入口总管有一部分是冷的,并且冷凝器出口也是冷的。这是为什么
情况是这样的:6缸的压缩机,冷凝器采用风冷,现在出现这样的情况,高压2mpa,低压0.2mpa,并且冷凝器入口总管有一部分是冷的,并且冷凝器出口也是冷的。这是为什么
2楼
为什么:handshake
回复
3楼
是用R22吧?你的机子是用在什么工况的?空调还是冷柜?如果是空调工况的话,是不是之前发现低压低的时候补充过雪种,加雪种后低压压力没有上升,而高压压力上升了?如果是这样,系统管路有堵塞,也可能是膨胀阀开度不够,可能是阀的感温包出问题了。
回复
4楼
压缩机的出口至冷凝器之间可能存在堵塞。
回复
5楼
应该是冷库系统
这个压力很正常的
有什么异常吗?
回复
6楼
可能膨胀阀坏
回复
7楼
:Q 问题不太明了
回复
8楼
我们这里的机器,高压没有这么高,高压1.45MP,原因有1。系统内有空气,放空气。2。系统内制冷剂太多,你说:冷凝器出口冷,是制冷剂在冷凝器中过冷,导致制冷剂进入储液器发冷,出口处发冷,放出多余的制冷剂。3。冷凝器到储液器之间.储液器到膨胀阀之间的管路有堵塞,或者有的阀门没有开到位。过滤器.膨胀阀过滤网.都要检查一下。
回复
9楼
这个是低温冷库;我没有说错的话;应该是低温下;低压偏高;造成高压偏低;制冷效果不好;对吗;;;而且;压缩机很冷;对吗;应该搜小膨胀阀;减少流量才行;;
回复
10楼
:victory: :victory: :victory:
回复
11楼
LZ把情况讲清楚,才好回答了。
回复