R22高压高,低压低
reykjavik713
2010年06月29日 21:23:24
来自于制冷技术
只看楼主

情况是这样的:6缸的压缩机,冷凝器采用风冷,现在出现这样的情况,高压2mpa,低压0.2mpa,并且冷凝器入口总管有一部分是冷的,并且冷凝器出口也是冷的。这是为什么

情况是这样的:6缸的压缩机,冷凝器采用风冷,现在出现这样的情况,高压2mpa,低压0.2mpa,并且冷凝器入口总管有一部分是冷的,并且冷凝器出口也是冷的。这是为什么
免费打赏
yalong8112
2010年06月29日 22:24:29
2楼
为什么:handshake
回复
xiongminnhrw
2010年06月30日 06:37:24
3楼
是用R22吧?你的机子是用在什么工况的?空调还是冷柜?如果是空调工况的话,是不是之前发现低压低的时候补充过雪种,加雪种后低压压力没有上升,而高压压力上升了?如果是这样,系统管路有堵塞,也可能是膨胀阀开度不够,可能是阀的感温包出问题了。
回复
荣昌制冷
2010年06月30日 07:09:56
4楼
压缩机的出口至冷凝器之间可能存在堵塞。
回复
yzhchlan
2010年06月30日 10:49:28
5楼
应该是冷库系统
这个压力很正常的
有什么异常吗?
回复
leeliuu
2010年07月02日 23:56:40
6楼
可能膨胀阀坏
回复
nanren688
2010年07月05日 11:59:24
7楼
:Q 问题不太明了
回复
zjqzjq112233
2010年07月05日 21:02:50
8楼
我们这里的机器,高压没有这么高,高压1.45MP,原因有1。系统内有空气,放空气。2。系统内制冷剂太多,你说:冷凝器出口冷,是制冷剂在冷凝器中过冷,导致制冷剂进入储液器发冷,出口处发冷,放出多余的制冷剂。3。冷凝器到储液器之间.储液器到膨胀阀之间的管路有堵塞,或者有的阀门没有开到位。过滤器.膨胀阀过滤网.都要检查一下。
回复
co936201979
2010年07月05日 21:34:31
9楼
这个是低温冷库;我没有说错的话;应该是低温下;低压偏高;造成高压偏低;制冷效果不好;对吗;;;而且;压缩机很冷;对吗;应该搜小膨胀阀;减少流量才行;;
回复
sjzwangzhigang
2010年07月07日 14:10:53
10楼
:victory: :victory: :victory:
回复
wjyx-0001
2010年07月08日 11:23:05
11楼
LZ把情况讲清楚,才好回答了。
回复