钢筋混凝土沉井在采取不排水下沉时(采用潜水员潜水下沉),冲吸泥沙的体积肯定要比沉井的体积要大,但是大多少呢?有没有相关的经验系数,这个经验系数可以在哪种资料上查到?谢谢
钢筋混凝土沉井在采取不排水下沉时(采用潜水员潜水下沉),冲吸泥沙的体积肯定要比沉井的体积要大,但是大多少呢?有没有相关的经验系数,这个经验系数可以在哪种资料上查到?谢谢
2楼
潜水员?好高级阿
回复
3楼
你好,聊会!我也在做一个泵房,32m*40m,下沉18.8m,现在就遇到一个棘手的问题,图纸上要做3节分2次下沉,施工方提出要一次下沉,请问各自有什么利弊吗??还有做泵房时的塔吊怎么放置?是在外面还是在沉井中间?有什么利弊?
回复
4楼
回3楼:
由于情况掌握不明,仅做初步设想,妥否自酌。
⑴图纸要求分3节2次下沉有必要,如地基不良,一次浇注整体高度,必须考虑自重是否会造成沉井倾斜坍倒,问题严重。
⑵看吊塔机械能力,建议在外设置2台。
回复