钢筋混凝土沉井
yuxian946
yuxian946 Lv.7
2005年10月07日 10:05:48
只看楼主

钢筋混凝土沉井在采取不排水下沉时(采用潜水员潜水下沉),冲吸泥沙的体积肯定要比沉井的体积要大,但是大多少呢?有没有相关的经验系数,这个经验系数可以在哪种资料上查到?谢谢

钢筋混凝土沉井在采取不排水下沉时(采用潜水员潜水下沉),冲吸泥沙的体积肯定要比沉井的体积要大,但是大多少呢?有没有相关的经验系数,这个经验系数可以在哪种资料上查到?谢谢
kongno1
2005年10月07日 20:18:15
2楼
潜水员?好高级阿
回复
hanlei6125
2005年10月21日 15:14:30
3楼
你好,聊会!我也在做一个泵房,32m*40m,下沉18.8m,现在就遇到一个棘手的问题,图纸上要做3节分2次下沉,施工方提出要一次下沉,请问各自有什么利弊吗??还有做泵房时的塔吊怎么放置?是在外面还是在沉井中间?有什么利弊?
回复
lb_lin_gzb
2005年10月23日 00:03:57
4楼
回3楼:
由于情况掌握不明,仅做初步设想,妥否自酌。
⑴图纸要求分3节2次下沉有必要,如地基不良,一次浇注整体高度,必须考虑自重是否会造成沉井倾斜坍倒,问题严重。