请教大家地下消防水泵房通风,排风量和进风量怎么算?我取的排风量按10次/h,进风量不知道怎么考虑。请高人指点,通常进风量都是按排风量的80%-85%计算。但是我看到某图纸的设备用房的进风机量是排风机风量的2倍。很不明白。请大家讨论下进风量的计算~

请教大家地下消防水泵房通风,排风量和进风量怎么算?我取的排风量按10次/h,进风量不知道怎么考虑。请高人指点,通常进风量都是按排风量的80%-85%计算。但是我看到某图纸的设备用房的进风机量是排风机风量的2倍。很不明白。请大家讨论下进风量的计算~
免费打赏
jianaoye
2010年06月29日 15:31:35
2楼
没人帮忙吗~
回复
villagerchan
2010年06月29日 17:05:20
3楼
我们做重庆和上海的项目,消防水泵房只做平时排风即可,直接从车库自然补风,换气次数按6次/h即可。但在深圳上次参加一个培训,要求水泵房必须做排烟,没明白依据是什么,但不做又通不过审图。发电机房排风包括两部分:1、发电机组自身排风;2、整个发电机房的通风。发电机房进风包括补充发电机组自身排风量和燃烧的空气量,所以发电机房的进风量会比排风量大,但不至于到2倍。另外发电机房采用气体灭火,注意在进排风管路设全电动防火阀。
回复
alexander1227
2010年07月06日 15:42:53
4楼
柴发那部分的量得电气专业提资,要不算不准。