雨污水交叉时垂直间距实在无法满足0.15时怎么办
yyxiaoliwo
yyxiaoliwo Lv.2
2010年06月29日 10:30:45
只看楼主

污水的标高没法再降了,坡度也是采用了最小坡度了,雨水如果往上抬的话前面几百米的覆土就不满足了,做管道补强的话造价太低了,(交叉井的做法暂时不考虑)。所以我想在交叉的地方做局部补强,但是做补强应该也要有一定的间距,不知道这个间距要多少?这种补强怎么做?

污水的标高没法再降了,坡度也是采用了最小坡度了,雨水如果往上抬的话前面几百米的覆土就不满足了,做管道补强的话造价太低了,(交叉井的做法暂时不考虑)。所以我想在交叉的地方做局部补强,但是做补强应该也要有一定的间距,不知道这个间距要多少?这种补强怎么做?
免费打赏
pass40ji
2010年07月16日 12:11:24
12楼
有的 雨水管有基础的 一般钢筋混凝土管是混凝土护管基础。当交叉时 基础当然不能套图集啦
回复
s040221222
2010年07月16日 13:21:35
13楼
学习到了 哈哈:victory:
回复
nbmr2008
2010年07月17日 10:32:34
14楼
可以做交汇井,管道采用混凝土包管处理。