请教个水池问题?
天天画不累
2010年06月29日 09:17:25
只看楼主

现有一个水池,打算在中间加一道隔墙,隔成两个水池,请问 怎么才能防漏?谢谢大家

现有一个水池,打算在中间加一道隔墙,隔成两个水池,请问 怎么才能防漏?谢谢大家
免费打赏
xmanfine
2010年06月29日 09:20:26
2楼
没表达清楚,不知道你说的防漏是指隔墙呢,还是其他地方?
回复
天天画不累
2010年06月29日 16:00:05
3楼
我的意思是 一个老水池,在中间加个隔墙,隔墙与原有底板,侧壁怎么连接呢?具体怎么做
回复
yzgang2001
2010年06月30日 13:31:19
4楼
做内防水
回复
d113375743
2010年07月13日 17:07:51
5楼
回3楼,主要是看池壁的高度和这道墙是否单侧受力。
如果要单侧受力的话 应该做植筋
回复
chchh_co
2010年07月15日 20:35:48
6楼
是啊,要考虑是否存在一隔满水的情况?
回复
shangping_chen
2010年07月19日 13:11:23
7楼
见02J301地下建筑防水构造,应采用金属止水带
回复
greach
2010年07月20日 13:55:00
8楼
呵呵
老兄你知道你要做什么吗?
回复
天天画不累
2010年07月21日 17:12:51
9楼
配筋不用管 只说构造做法就行,比如隔墙与底板 和池壁的连接做法。怎么样保证不漏水
回复
woochiwi
2010年07月23日 11:47:00
10楼
其实就是垂直施工缝的处理嘛,建议钢板止水带,另外,用抗渗混凝土进行浇筑,基本上的水池应该不是问题。即使漏了,后期再处理嘛。:lol
回复
d113375743
2010年07月27日 15:54:10
11楼
今天有空就多说点~~~
单侧受力的话,要看高度和池壁的长度
一般来说3米以下的池壁基本上就是构造配筋了
按双向双层。满足最小配筋率即可。简单点说就是12@200双向双层。
混凝土要浇筑振捣密实。底板、池壁与老混凝土接合处都要凿毛或者凿掉保护层。
钢筋采用植筋工艺。