83楼
哦,我们这里风机盘管选型都是首先满足冷量的,而且是按照最低档冷量满足最大负荷来选,愿意拿出来跟大家讨论。
回复
84楼
不知大师们在争吵什么,小的水平有限.记得以前有过类似问题,有回答是按显热选,用全热校核.我觉得有道理,现在也一直这么做,不知有错没.
回复
85楼
不知大师们在争吵什么,小的水平有限.记得以前有过类似问题,有回答是用中档风速,按显热选,用全热校核.我觉得有道理,现在也一直这么做,不知有错没.
回复
86楼
大家讨论一下,风盘选大了有什么坏处,选小了呢?哪个后果更坏?
回复
87楼
当然选小了后果更坏。但问题是如何认识究竟是“大了”还是“小了”。
比如“按全热选”或“按冷量选”,就很可能选小了(“显热”或“风量”不够)。
另外所谓“按全热选,再校核显热”,或者说“按冷量选,再校核风量”,其实质就是“按显热选”或“按风量选”,因为此时“全热”或“冷量”必然富裕很多,这种情况就是选大了。
还有“按中档风量选冷量”,甚至83楼提出“按低档风量选冷量”,其结果就是选大了。
选大了容易使室内相对湿度降低,风盘出风口结露。
就目前风盘产品性能看,很难找出与室内热湿负荷相匹配的选型来。解决问题的一个途径是适当提高空调冷水温度(比如把传统7度供水改为8或9度供水),但这样带来另一问题就是新风机组又要求较低的供水温度,否则新风难以被处理到室内等焓线上。
回复
88楼
dongzheshen反复强调这一观点。
回复
89楼
很快就到100贴了,问题虽简单,但讨论很热烈。
回复
90楼
你依然仅仅从供方考虑问题!请用数据回复q121q在2006-03-14 23:26:18.0发表的内容。
回复
91楼
看了你的文章,谈点看法,供参考。
1。“风机盘管的实际送风点 通常认为应在相对湿度 =90%线上。”。
用风机盘管厂家的数据就可证明:实际情况并非如此。在此基础上的论证、计算就都成了问题。
2。“新风处理到室内等焓线上。”在具体计算中,你只考虑了风机盘管要承担新风的湿负荷,却忽视了新风也承担室内部分显热负荷(数量上等于新风潜热负荷)。
原贴:
http://co.163.com/forum/content/166_196531_3.htm
58贴
回复
92楼
两位大哥一看就是高手,在华山论剑所,经典,厉害
有个性,小弟的QQ:276735925
很想和两位交个朋友,看情形
二位大侠应该是同学,正所谓一山不容二虎啊
羡慕你们
从你们的争执中我看到了空调行业的精髓做在
回复