开机就检测到压缩机失油故障(面板上油位开关显示空载),把油位传感拔出来后(控制面板油位开关显示湿度)机组能启动起来,但开机电子膨胀阀开度为37%,慢慢直线往下降,直降至5%后,机组低蒸发温度报警,请教各位是什么问题?
开机就检测到压缩机失油故障(面板上油位开关显示空载),把油位传感拔出来后(控制面板油位开关显示湿度)机组能启动起来,但开机电子膨胀阀开度为37%,慢慢直线往下降,直降至5%后,机组低蒸发温度报警,请教各位是什么问题?
12楼
说得好,很经典啊:victory:
回复
13楼
是什么型号的机组啊?膨胀阀不是靠排气过热度控制的吗?
回复
14楼
II7812_163.com的楼主分析有点道理、试试吧。
回复
15楼
失油了,..................油位传感器短接,手动控制膨胀阀,限制电流,开机回油
回复
16楼
:victory: :victory: :victory: 1111
回复
17楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :Q :Q :Q :Q 好好
回复
18楼
你没有和短接油位传感器也显示湿度吗,应该不可能
回复