开机就检测到压缩机失油故障(面板上油位开关显示空载),把油位传感拔出来后(控制面板油位开关显示湿度)机组能启动起来,但开机电子膨胀阀开度为37%,慢慢直线往下降,直降至5%后,机组低蒸发温度报警,请教各位是什么问题?
开机就检测到压缩机失油故障(面板上油位开关显示空载),把油位传感拔出来后(控制面板油位开关显示湿度)机组能启动起来,但开机电子膨胀阀开度为37%,慢慢直线往下降,直降至5%后,机组低蒸发温度报警,请教各位是什么问题?
2楼
怎么没有人指教呢
回复
3楼
检查水路
回复
4楼
回复
5楼
冷冻水流量不正常
回复
6楼
膨胀阀控制模板是不是参数设置什么的有问题啊?
回复
7楼
飞油了
回复
8楼
冷凝温度低不低呀,估计是跑油了。都到冷凝器里去了,把冷凝温度提高试试看
回复
9楼
跑油了。如果运行到现在应该已卡死压缩机了。
回复
10楼
运行前,先往油箱里加油后再开机,30%——80%慢慢加上去。再满载运行充分回油后放掉多余的油就行了。以后不要低负荷运行就能排除这个问题。
回复
11楼
兄弟,你这个故障是由跑油引起的,油箱里的油全部在蒸发器里,而留在蒸发器里的油部分会进入液位传感器,液位传感器是控制膨胀阀的开度的,虽然油和冷媒是互溶的但要把留在液位传感器的油蒸发掉需要很长时间,这就会影响蒸发器的真实液位,次时液位传感器显示的液位往往是偏高很多一般都显示为+27mm左右,可向而知这时就会关小膨胀阀直至0,而蒸发器里的真实液位已经为-27mm,这样机组肯定会打底冷媒蒸发温度的。解决的办法是想办法把油回到油箱。
回复