《工业与民用配电设计手册》中低压断路器选择的疑问
hitwb
hitwb Lv.7
2005年10月05日 23:06:58
来自于断路器
只看楼主

《手册》第558页的例题中,M1电机分支导线的选择怎么是按照电动机的额定电流70A来选择的?为什么不是按照Q3断路器的长延时整定电流100A来选择?明显应该是个错误。M2电机的分支导线也是这么选择的。第二:为什么手册上选择电机保护的断路器是查表?表格上的断路器太少,这种方式太局限了,考试的时候是不是也要照搬手册上的做法?第三:第559页上选择Q2断路器时,校验分断能力时有一句话是这样的“短延时0.2s时的极限分断能力是30KA”,请问这个数字是怎么得来的?我在DW15的时间-电流曲线上看了很久也没看明白。

《手册》第558页的例题中,M1电机分支导线的选择怎么是按照电动机的额定电流70A来选择的?为什么不是按照Q3断路器的长延时整定电流100A来选择?明显应该是个错误。M2电机的分支导线也是这么选择的。

第二:为什么手册上选择电机保护的断路器是查表?表格上的断路器太少,这种方式太局限了,考试的时候是不是也要照搬手册上的做法?

第三:第559页上选择Q2断路器时,校验分断能力时有一句话是这样的“短延时0.2s时的极限分断能力是30KA”,请问这个数字是怎么得来的?我在DW15的时间-电流曲线上看了很久也没看明白。

以上都是指第二版手册。
免费打赏
大鼻山
2005年10月06日 12:26:59
2楼

第一、手册是按约定动作电流选择的导线。其理论依据参考《低压配电设计规范》第4.3.4条。只是大家很少那么设计而已。

第二和第三、试卷肯定会给出动作曲线或相关数据,这点就不要杞人忧天了。
回复
hitwb
2005年10月06日 13:24:16
3楼
可是很明显手册不符合规范的4.3.4-1公式(Ib<In<Iz),按手册所选,M1电机的进线载流量Iz为90A,可是断路器的整定电流In是100A,而实际负荷电流Ib为70A,怎么样都不符合这个公式。
再看规范4.3.4条下方的小字注释:“In与Iz的比值不应大于1”。
回复
大鼻山
2005年10月06日 13:29:32
4楼


那么低规的公式4.3.4-2,你是怎么理解的?

PS:关于这个话题,城市边缘很早就发了一帖(在精华版)。我不想再重复
回复
hitwb
2005年10月06日 18:26:23
5楼
是不是4.3.4-1、4.3.4-2不需要同时满足?
回复
大鼻山
2005年10月06日 20:24:02
6楼

你按照你平时的设计思路吧。何况第三版的设计手册已经删除那道例题了。
回复
hitwb
2005年10月10日 12:05:08
7楼
我找到另一个规范的依据了,请看《通用用电设备配电设计规范》条文解释2.5.4条第二点:接单台用电设备的末端线路可以不按过载保护进行校验……。这个应该可以解释为什么M1电机的线路按90A来选,而不是参照《低压配电设计规范》第4.3.4条
回复
大鼻山
2005年10月10日 12:39:13
8楼

而且很重要的一点是,用于保护电动机保护的断路器,一般只保留短路保护功能,其长延时脱扣器一般都是取消不装的(而靠热继电器完成过载保护)。因此,只要导线载流量大于热继电器的整定值即可,从而跟断路器的额定电流关系不大了。
回复
shenfg
2005年10月10日 14:57:02
9楼


关于这个话题,我发过,但是鼻兄总是以城市边缘的帖搪塞
关于4.3.4.2在技术措施278页有详细解释
回复
hitwb
2005年10月10日 21:13:48
10楼
楼上的兄弟解释的及时,措施上面说的很好,谢谢