请教一个关于氟系统检漏的问题
qdbzc
qdbzc Lv.3
2010年06月28日 17:56:31
来自于制冷技术
只看楼主

大家有做超市维保的吗,能不能谈一谈检漏的问题,我维保了一个超市发现有漏的。可是找了快一星期了还没有找到漏点。大约2-3天加一瓶氟(22KG),甲方一个劲的催。急死了。有什么检漏的高招吗?一年加氟约40瓶(22KG)正常吗。请指教

大家有做超市维保的吗,能不能谈一谈检漏的问题,我维保了一个超市发现有漏的。可是找了快一星期了还没有找到漏点。大约2-3天加一瓶氟(22KG),甲方一个劲的催。急死了。有什么检漏的高招吗?一年加氟约40瓶(22KG)正常吗。请指教
烟雨江南
2010年06月28日 19:01:56
2楼
用氟利昂检测仪。
回复
ytbljsfw
2010年06月29日 17:51:06
3楼
2楼说的对啊,要想快必须用电子检漏仪,
回复
wu2292
2011年04月10日 02:54:16
4楼
先把机器关了```等高低压平衡了```把个阀门关完```在去检查```如果漏到大点`应该都可以听出来了````随便看是高低压压力那个少了就是那方漏`````实在检不出来```就把氟收到高压``低压打氮气检漏``
回复
空调砖家
2011年04月10日 23:25:10
5楼
维修空调一般有二大类型:难、烦。
难的话,找不到解决问题的方法。
烦的话,就是工作比较大。
查漏,弱懂空调的人都会干的活。主要的是细心。
楼主的查漏问题就是属于烦的那一类。
把系统一分为二,分别加氮气保压。把压力下降的哪一部件再一分为二。把漏点的范围缩小。直至找到漏点!
回复