2.P一1—1—2 JGJ37—87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题:掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理;, (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工 程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水,排水措施。你在平时做工程时是否满足? 对于本原则有什么看法?
2.P一1—1—2 JGJ37—87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题:掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布
置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理;, (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工 程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水,排水措施。
你在平时做工程时是否满足? 对于本原则有什么看法?
2楼
平时设计就按照规范执行的。
自己认为可以用“混凝土夹层”处理,但能否行的通,还得看审图人脸色。若保险的话,当初设计时,就要避免卫生间在上头。
回复
3楼
掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布
置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理;,
这里也是这样的吗?
回复
4楼
我把这个贴子顶一下,很好的问题!大家来讨论一下!!
我见原来的工程,如果是建筑和甲方有要求躲不开的话就做的夹层!!是工建!住宅的还没有碰到呢!!
回复
5楼
建筑做方案时就否掉,否则会给自己找麻烦,而且往往这种情况是前期能避开的。
回复