有两种观点1。与防雷接地装置连接,包括刻意于防雷引下线,壁雷等压环,MEB连接等。反对者认为这样跟容易引入外界电位,更危险。2。仅确保卫生间内等单位。反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。我认为只要等电位了,也就不会有电流了。所以倾向2种做法。但在潮湿的卫生间里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意见。
有两种观点
1。等电位就是让局部电位相等,不产生电流,保证人身安全
回复
53楼
请理解一下等电位的内涵,什么叫泄流?什么叫接地高电阻?
照你这么说,飞机上的设备就别用了!
说得好!!
回复
54楼
等电位是电压关系,不是电流关系,是电位关系不是电荷关系! 我同意这个观点
即卫生间内只要是出于同一电势,不会存在电压差即可吧 不过如果消除卫生间局部与外界的电势差呢 人总不能总是在卫生间不出来吧~~ 希望指教
回复
55楼
卫生间等电位的做法只要不是靠近引下线是没有问题的,就是说同网不同地,作用是感应到雷电流时就可以通过钢筋散流.
回复
56楼
谢谢12楼的!谢谢
回复
57楼
支持36楼的说法@!
回复
58楼
回复
59楼
说了半天,我明白一点:LEB可以不于MEB连接.但是否可与避雷引下线连接?
有工程是与非引下线柱内钢筋连接,连接线为40X4扁钢,能否用25X4扁钢?请高手指点.
回复
60楼
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。
但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
回复
61楼
对卫生间局部等电位作法,钢筋的网格尺寸那里有没有具体的要求和规定