***再论卫生间等电位的做法***
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年10月04日 15:23:08
来自于防雷减灾
只看楼主

有两种观点1。与防雷接地装置连接,包括刻意于防雷引下线,壁雷等压环,MEB连接等。反对者认为这样跟容易引入外界电位,更危险。2。仅确保卫生间内等单位。反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。我认为只要等电位了,也就不会有电流了。所以倾向2种做法。但在潮湿的卫生间里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意见。

有两种观点
1。2008年08月21日 13:27:38
62楼
卫生间局部等电位采用-25*4镀锌扁铁沿地敷设一圈这在那本图集中有的啊。好像很浪费材料。
回复
zzumwj
2008年08月22日 12:12:42
63楼
楼上的图片 没有卫生间插座? 我的理解和问题同60楼一样,如果端子板仅和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?
期待大家讨论
回复
zcliang_007
2008年08月31日 09:05:28
64楼
:) 谢谢楼上的大虾。。。:handshake
回复
aoldman
2008年09月01日 11:51:45
65楼
“反对者认为接地高电阻,不能及时泄流”的说法有点问题,其实只要卫生间内有电源,MEB、LEB两种系统已经是同居一室了,所以第二种说法本身就是伪命题。
第一种办法是将通过电源已经引入的MEB电位强化联接而已。
回复
zcliang_007
2008年09月04日 11:07:10
66楼
学习一下。。。谢谢楼主。。。:lol
回复
hizw
2008年09月09日 00:06:04
67楼
卫生间的等电位重点在于“局部”二字,其实没有什么好说的啦,局部连接就可以了嘛,LEB就搞定
回复