***再论卫生间等电位的做法***
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年10月04日 15:23:08
来自于防雷减灾
只看楼主

有两种观点1。与防雷接地装置连接,包括刻意于防雷引下线,壁雷等压环,MEB连接等。反对者认为这样跟容易引入外界电位,更危险。2。仅确保卫生间内等单位。反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。我认为只要等电位了,也就不会有电流了。所以倾向2种做法。但在潮湿的卫生间里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意见。

有两种观点
1。2007年05月16日 15:35:35
42楼
本人也同意第二种观点,可是如果那样的话,卫生间插座的PE线是不是要从LEB引出?而不是MEB引出那?可是我们做的时候PE线却都是从户内配电箱引出,间接等于从MEB引出啊
回复
zxx.022
2007年05月16日 21:01:33
43楼
请问,如何把局部等电位里所带的电滞露掉?只有跟引下线或防雷接地中的均压环等连接了才能做到这点
回复
ddx.xia
2007年05月17日 11:10:53
44楼
同意2楼和12楼的说法,我也觉得只要将卫生间内的金属体联结成等电位就可以,而且有开关漏电保护,不会对人构成危险。但是规范图集上又要求与建筑物钢筋网联结,这就势必与防雷接地联成一体。请问前辈们,如果遭雷击后,雷电流经引下线柱筋和地面钢筋网传到卫生间后会不会造成伤害呢?谢谢
回复
dzkd_zt
2007年05月17日 11:30:59
45楼
就算雷击,接地连接可靠,没电位差就没危险.!
回复
so1qi2do3
2007年05月17日 14:52:14
46楼
反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。
j接地电阻不是有规定的吗?
回复
rphat
2007年05月17日 21:20:30
47楼

非常同意“采用第二种情况就必然避免不了第一种情况”的说法。不管怎么做,结构内的钢筋总是相通的(多年的实测经验)。
回复
laolangsan
2007年05月17日 21:31:18
48楼

这位老大说的绝,经典!I服了YOU啦!
回复
加肥猫
2007年05月18日 12:53:42
49楼
层层等电位是不存在危险的,你没见站在高压线上的麻雀吗???
回复
wangzhenhua992
2007年05月18日 20:06:58
50楼

请问我们这监理要求卫生间钢筋网要求每根钢筋交叉点都要焊接对吗?
回复
gobkingjany
2007年05月18日 20:16:22
51楼




施工中(杭州)卫生间等电位有单独一路引入接地网或经过总等电位引入接地网,连接正常的话,就不存在电位差了,就是有雷进入建筑物,那早就通过接地装置进入地球了,卫生间有漏电的话有同行说了,我不在说了.
回复

相关推荐

APP内打开