电站干式变压器及高压电缆进水该如何处理
syzhangsong889
2005年10月03日 21:07:25
来自于变压器
只看楼主

电站干式变压器及高压电缆进水该如何处理

电站干式变压器及高压电缆进水该如何处理
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月04日 14:47:03
2楼
先停电,然后~~~~~~~采取防进水措施.烘干或者晾干,做电气试验,达标,就可以再次投用.

我随手写的.仅供参考
回复
www123456jjj
2005年10月25日 15:09:52
3楼
先晾,后用红外线灯在外部烘,然后做高压试验,合格后就可用。
回复
nlb
2005年10月25日 18:39:39
4楼
高压电缆只能把受潮段割掉了。
回复
9999gold
2006年08月09日 21:27:45
5楼
用直流电通电令其发热
回复
jian_72
2006年08月10日 09:16:48
6楼


变压器这样处理是正确的
回复
xfp001
2006年08月11日 14:17:45
7楼
应重新放置电缆,做好电缆头,防止电缆再次受潮。原有电缆应抽出,推出运行,确保安全运行和供电的可靠性。变压器在干燥是应注意干燥温度的控制,防止因受热不均匀造成绕组开列。刚开始温度不要太高,应使用风干将其吹干然后再用其他方法进行深度干燥。
回复
dqr0413
2007年07月26日 18:20:15
8楼
高压电缆只能把受潮段割掉了