钢柱歪了,怎么办?
lhtao66666
lhtao66666 Lv.3
2010年06月27日 21:53:41
来自于工地图片
只看楼主

一个重钢项目的钢柱子,由于施工水平低,工程都要完工了。才发现吊车梁和牛腿中心有很大的偏差(请看图),结果一查原因,柱子的垂直度偏差很大。牛腿高度大概8m,牛腿处钢柱水平偏位达60mm。对安全影响有多大?怎么补救???谢谢!!!

一个重钢项目的钢柱子,由于施工水平低,工程都要完工了。才发现吊车梁和牛腿中心有很大的偏差(请看图),结果一查原因,柱子的垂直度偏差很大。牛腿高度大概8m,牛腿处钢柱水平偏位达60mm。
对安全影响有多大?怎么补救???谢谢!!!

clip_image002.jpg

免费打赏
redeemeryk
2010年07月07日 15:36:40
12楼
这样的刚节点第一次见~
回复
lemonx
2010年07月09日 10:27:38
13楼
不必重新安装吧?如果无法纠偏就直接加固算了
回复
xj170qzt
2010年07月09日 12:11:34
14楼
这个问题要看这个项目的使用年限,如果短3-5年可以加固,如果长5年年的话,拆除重新建造!!!!!!!
回复
nj236600
2010年07月10日 11:50:41
15楼
按钢结构加固规范执行。
回复
selfpage01
2011年12月19日 10:11:17
16楼
这偏差真的好多,但是如果是垂直度的问题,受力分析一定比较复杂吧。这应该是要测量钢柱的倾角了吧,施工怎么会出现这样明显的倾斜。