刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!我败了!!!!!!!!!怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!
还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!
我败了!!!!!!!!!
怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
52楼
怀疑你的零线与别的地方的零线共用了。零线不能接地!
回复
53楼
回复
54楼
我赞同这位仁兄的说法
回复
55楼
:hug: :hug:
回复
56楼
很热闹,问题也很简单,把总开关以下N线碰地的故障排除就没事了。
为什么“下面所有开关都拉开,合总开关还会跳”?总开关以外的220V负载在N线上的电流,经过你的总开关,流向总开关下碰地的位置,且这个电流又大于你总开关的动作值!
回复
57楼
看完帖子。。我也服了。。
回复
58楼
看过帖子。。我也服了。。。。。
回复
59楼
说得在理!
回复
60楼
这样的情况我也遇到过
[
本帖最后由 shuierqing 于 2010-6-30 16:59 编辑 ]
回复
61楼
问题不全,回答问题的只有猜了
回复