请教新风比与新风量的问题,感谢指导
lihualh
lihualh Lv.7
2010年06月26日 10:21:44
来自于中央空调
只看楼主

对新风比与新风量的问题一直困惑很久了,组合式空调选型中怎么使用,比如我做一个展厅,按人员新风量是20m3/P.h,就算结果是54600,在焓湿图上,新风比是66.7%,这样新风比不是太大了,就是按这个新风比选机组吗,还是其他怎么处理?后来我干脆选用了33.3%的新风比进行了计算,新风最大量考虑70%,这样做法有问题吗,请各位耐心指导!谢谢诶!

对新风比与新风量的问题一直困惑很久了,组合式空调选型中怎么使用,比如我做一个展厅,按人员新风量是20m3/P.h,就算结果是54600,在焓湿图上,新风比是66.7%,这样新风比不是太大了,就是按这个新风比选机组吗,还是其他怎么处理?后来我干脆选用了33.3%的新风比进行了计算,新风最大量考虑70%,这样做法有问题吗,请各位耐心指导!谢谢诶!
免费打赏
cnbbzz
2010年06月26日 19:49:31
2楼
首先应确定什么展厅,如果确实那么多人,按计算值选配机组。不过说一句,一般展厅没有手册上那么多人。以前三哥就教导过。
回复
liuxiaohai_001
2010年06月27日 13:00:01
3楼
展厅面积多大,你的人员密度是不是太大了,如果确实算出来那么多也没办法
回复
lihualh
2010年06月27日 15:55:00
4楼
确实,如同各位所说,展厅面积2700多平方,我直接采用鸿业软件的陈列厅代用,人员1m2/人,是在太多,后来我干脆减半计算,新风比33.3%,最大新风量不小于70%,按山东节能规定!
回复

相关推荐