R22可以用于冷库吗?
whq6524356
whq6524356 Lv.2
2005年10月01日 21:23:27
来自于制冷技术
只看楼主

先回答问题,在去查书.看看你忘了多少?

先回答问题,在去查书.看看你忘了多少?
免费打赏
quandunhai
2005年10月02日 09:53:51
2楼
目前还没有见过?不知有没有那位兄弟见过的?一般好像用的是氨较多.
回复
bingyu0605
2005年10月03日 00:40:11
3楼
冷酷一般用氨,因为冷酷需要制冷机量大,而氨比较便宜。
R22可以用于冷库,,但投资较大,没那个必要
我的间接
回复
cuiguangy
2005年10月03日 10:09:31
4楼

可以!
回复
zhangzefu2003
2005年10月03日 17:22:23
5楼
商业制冷都用R22,在人口密集区R717是禁止使用的
回复
whq6524356
2005年10月04日 14:14:05
6楼
在小型冷库中多用氟系统,而R22可以提供-40度的低温.这样比起氨系统来说更安全!
回复
xiehou117
2005年10月05日 14:20:40
7楼
假如要求不是很高的冷库,-40度以上应该是挺好的,我一直都是用R22做冷库的,蜗旋的,活塞的都挺好的!
回复
cae007
2005年10月05日 21:35:02
8楼
现在就有用氟利昂的万吨冷库
回复
sdmoonzhj
2005年10月05日 23:14:16
9楼
可以,大至万吨小至几吨的各种冷库我们公司都做过
回复
denggongjun
2005年10月06日 17:44:15
10楼
这个问题好象没事做的,多看看书了.
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月07日 11:55:52
11楼
R22用于冷库完全可以,有许多R22冷库实例。和NH3相比,R22制冷系统要注意以下问题:
1、回汽管道的坡向不同,必须坡向压缩机,而NH3系统正好相反。
2、不宜大面积设计蒸发排管,最好选用冷风机。如果采用蒸发排管,必须是单(或双)通道盘管,每个通道长度不宜超过90m(D38管),或60m(D32管),或30m(D25管)。
3、对于R22墙排管必须“上进下出”,在底部蒸发器出口处要制作“回油弯”,上升立管管径不宜太大,否则影响带油速度。
R22系统不可像NH3系统那样设计多通道联箱式蒸发排管。
4、每组蒸发器宜单独通过膨胀阀供液。不宜像NH3系统那样设计较大的低压分配站。
5、蒸发器除霜最好采用电热与水冲相结合方式,利用高压排汽除霜虽有应用,似乎效果不是很好,系统管道也复杂许多,可能的泄漏点自然更多。而NH3系统推广采用高压排汽除霜,因为NH3系统工质输送阻力相对较小,不怕系统管道复杂,稍微的泄漏引起的经济损失及对环境影响都较小。
回复