塔楼采暖水系统设计问题???
zhangmang_ld
2010年06月24日 20:46:12
来自于采暖供热
只看楼主

请教:11层住宅,分户热计量一个核心筒,一个水暖管井,每层户数最少五户,最多的有九户,请问:只设一对采暖供回水立管可以吗?每层那么多户的支管怎么和主立管连接啊???

请教:11层住宅,分户热计量一个核心筒,一个水暖管井,每层户数最少五户,最多的有九户,请问:只设一对采暖供回水立管可以吗?每层那么多户的支管怎么和主立管连接啊???
免费打赏
flier_01
2010年06月25日 13:27:58
2楼
可以用一个井
但是必须使用分集水器
也有一些人认为分集水器所带支路不超8路
这样的话9户的就需要2个井
建议把这个问题方案时跟总工通通气
以免出施工时,为难
回复
zzxzwg
2010年06月25日 13:54:06
3楼
规范上要求集分水器分支路不宜多余8路,实际上应用中很多分集水器多于8路
回复
zhangmang_ld
2010年06月25日 15:24:55
4楼
哦,那分集水器在管道井内,那每户的分户计量设施安装在哪里呢?是在管井内,还是在每户内做热量表箱呢???
每对采暖主立管一般每层带几户合适,可以不用分及水器啊?
回复
flier_01
2010年06月26日 09:12:30
5楼
规范哪个条文规定不允许超过8路(除了地暖盘管分集水器)?