求助:一个图审中心也很慎重的设计
shidai149
shidai149 Lv.3
2010年06月24日 16:20:26
只看楼主

单位接了一个改造的工程,原建筑物为11层医院病房楼,混凝土框架结构,平面为L形,现在要进行接建改造,把L形的缺口补起来成为矩形。接建部分做高层钢结构框架,而且出图必须图审,之前问市里图审中心,两家不同意用钢结构接建,省院的图审中心同意用钢结构,但需要按超限建筑物进行设计审查。额滴神啊,超限审查~~~想想头都大。哪位大侠曾做过高层钢框架与高层混凝土框架的共同分析?能否提供一下建议,如果您肯赐教就更不胜感激了!

2010年06月24日 16:26:46
2楼
接建部分做高层钢结构框架
======================
请问多高?!感觉如果不是超高建筑,连接处设立结构逢,没有问题的。。。。
回复
shidai149
2010年06月24日 16:38:30
3楼
奥 忘了说了高度四十来米,因为接建的部分是一个扁长条,面外的稳定必须要靠在原混凝土框架上,图审中心说说的超限意思倒不是高度超限,而是两部分高层结构,一部分是钢结构的,一部分是混凝土的,规范上没有条文控制。
回复
wwgstyle
2010年06月25日 07:10:37
4楼
个人愚见,没必要弄得这么复杂,接建部分可以照做砼结构,按现行抗震规范布置适当的剪力墙,采用与原建筑相同的基础形式,留施工沉降后浇带,封顶后浇筑成整体.
回复
shidai149
2010年06月25日 09:30:05
5楼
感谢wwgstyle的的意见,当时方案接建定为钢结构主要基于以下几个方面:1.原结构有两层地下室,基础为箱形基础,再做箱型基础需要大开挖,医院空间不允许,老建筑已完成20余年沉降已经稳定,这就要求接建建筑自重尽量轻。2.医院病房楼的使用要求工期越快越好,钢结构的施工快。3如果接建采用混凝土,.接建部分与原结构的连接钢筋的锚固很麻烦。4.建设单位对钢结构抗震性能方面的青睐。
回复
nestpitty
2010年06月25日 13:08:31
6楼
你在哪儿啊?你完全没必要把两个建筑合起来,脱开就行了,合起来旧的那部分肯定很多地方需要加固!一个市的审图中心还说没有规范可以套,是不是有点不负责任啊?
回复
shidai149
2010年06月25日 14:40:05
7楼
nestpitty 版主 补充条件:原结构L形的长边,平面尺寸为13.8m(宽)X55.4(长),要接建部分的平面宽度为7.6m,长度同原结构,高度同原结构42.1M。要脱开的话接建这部分太窄,工程是济南的。反正要是接建是混凝土的话 概念上是不会有问题的,可方案现在定下做钢结构:(
回复
新新新来的
2010年06月25日 17:49:12
8楼
分缝处理不好吗?
回复
ly050178
2010年06月25日 20:19:42
9楼
砼与钢的材料性能不一样,相互连接也困难,两部分结构应该分开,7.6mX55.4 m,高42.1m,在宽度方向刚度太弱,位移控制不下来,建议在7.6方向加人字撑,控制位移
回复
ly050178
2010年06月25日 20:26:32
10楼
另外在上述方案计算满足的情况下,可以设置铰支座(限制水平位移)与原钢筋砼结构连接
回复
hl_cdi20100506
2010年06月25日 21:55:19
11楼
建议脱开做,这样受力明确,新老结构明确,审图容易过,使用年限明确,,如果结构位移不过,可以加交叉支撑或者剪力墙;