冷却塔蒸发损失率的计算能否直接用蒸发损失量比上冷却塔内的总水量?发电厂的冷却塔
冷却塔蒸发损失率的计算能否直接用蒸发损失量比上冷却塔内的总水量?
发电厂的冷却塔
2楼
从定义上讲,蒸发损失率当然就是蒸发损失量比上冷却塔循环水量,单位为 %循环水量;
可实际上,你如何知道蒸发的水量呢,很难测得. 其实, 我们是直接计算蒸发率, 理论上,
每公斤水蒸发温降1C,需消耗600KCAL热量, 反过来, 比如,100T/H水,温度降低5C,消耗热量
为5X100X1000KCAL/HR (1000为水的比热), 这些热量基本由于水的蒸发产生,故蒸发量=5X100TX1000
KCAL/HR/600KCAL=5X100T/600/HR, 蒸发率为5/600,可以看出, 就是温度差/600. 记得吗?600
是水的蒸发潜热.
上面的朋友,在下是良机冷却塔的销售工程师,如果你们有何问题,可以随时联络在下:
上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
3楼
春、夏、秋三季内,室外气温较高,水表面蒸发起主要作用,最炎热的夏季的蒸发散热量可这总散热量90%以上,故水的蒸发量最大,需要的补充水量也多。
在冬季,由于气温降底,传散热的作用增加,从夏季的10~20%,增加到50%,严寒天气甚至可增加到70%。故水的蒸发量减少,需要的补充水量也随之降低。
Δt/oc 5 10 15 20
夏季 0.7 1.4 2.2 2.9
春季 0.5 1.0 1.5 2.0
冬季 0.3 0.7 1.0 1.4
回复
4楼
冷却塔蒸发1Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=1oc
5Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=5oc
6Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=6oc
循环水的冷却是通过各种冷却构筑物使水与空气接触,由蒸发散热、传导散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。
1;蒸发散热;水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需热量,从而使水冷却。
2;接触散热;水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低。二者温差越大,传热效果越好。
3;辐射散热;辐射散热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。辐射散热只是在大面的冷却水池内才起作用。要其它类型的冷却设备中可发不计。
这三种散热过程在水冷却中所起的作用,随空气的物理性质不同而异。春、夏、秋三季内,室外气温较高,水表面蒸发起主要作用,最炎热的夏季的蒸发散热量可这总散热量90%以上,故水的蒸发量最大,需要的补充水量也多。
回复