4P的开关可以配3P+N的漏电脱扣器吗
s847992602
s847992602 Lv.2
2010年06月24日 11:30:50
只看楼主

如题。或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?谢谢。补充说明,开关是4极的!再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。.[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

如题。
或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?
谢谢。




补充说明, 开关是4极的

再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。









.

[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

未命名.jpg.jpg

免费打赏
s847992602
2010年06月24日 15:12:22
12楼
继续期待高人解惑。
回复
s847992602
2010年06月24日 16:26:10
13楼
再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别
回复
老灰兔子
2010年06月24日 23:39:12
14楼
你们都要看清楚了,楼主给出的3P+N(3PN)漏电保护断路器样本是不断N线的,所以你们不要动不动就说什么N极不设保护器件的。

4P与3P+N的区别在于前者四极都断开,各极都有保护功能器件,而后者通常只断三极,N线不断开,也有部分厂家的3P+N也断开N线,但N极不带保护器件,在使用中要注意3P+N是否断开N线。

如果3P+N的漏电保护断路器是断开N线的话,可以代替4P的断路器,反之则不行。
回复
老灰兔子
2010年06月24日 23:47:20
15楼
不论是4P还是3P+N或其它的漏电保护断路器,它们的工作原理都是一样的,通过检测穿过零序互感器导线的流入与流出电流是否为零来判断是否有漏电而确定是否脱扣来工作的。
回复
s847992602
2010年06月25日 08:28:17
16楼
我们只说附件部分,不说断路器了,好吗???:'(
回复
andyzhang1115
2010年06月25日 10:54:52
17楼
呵呵,看来这个问题难住你了,告诉你有区别的,区别就在于你给的漏电保护器是电子式(ELE)的,知道电子式和电磁式(ELM)的区别吗?区别就在于ELE需要外接电源,而ELM不需要!所以你看你的图就知道3P+N的外接电源点是L1和N线上,因此可以知道该漏电保护器只能严格的按照规定接L1、L2、L3和N线而不能接反,如果你需要将该3P+N的漏电保护器使用在3相2线制设备上一定要将N线接入开关,否则漏电保护器供电没有或者电源电压不正常将无法动作或者动作不正常,而4P的漏电保护器你可以看出电源取自2和6两个端口,而且电源不是相电压,而是线电压,应此该保护器没有严格的接线规定,而且可以使用在3相2线制的设备上,需要注意的是3相2线制设备的进出线一定要接在2和6接口上,否则漏电保护器会因为没有电源而无法动作。
回复
s847992602
2010年06月25日 12:13:55
18楼
谢谢你的解释,让我学到了一些知识。
本来,我当然知道,4P的开关要配4P的脱扣器。问题是报价的时候看着3P+N的脱扣器不是比4P的便宜吗,就按3P+N的报了。
现在要按这样做了,我自己心里没底,不知道这样配会不会有问题,使用中会不会出现脱扣器误动或拒动的问题啊。
我需要一个明确一点的说法。
回复
andyzhang1115
2010年06月25日 13:27:16
19楼
不会,只要接线正确就没有问题。
回复
s847992602
2010年06月25日 13:48:48
20楼
OK,thank you very much。
回复
qian68747
2011年06月08日 12:53:32
21楼
漏电附件的原理是一样的,4P漏电附件是有4根软线让你接到4P空开上,3P只有3根软线其中N线在附件上已经做好接线端了,如果你把这个接线端得线从内部或外部引到4P开关的最左边的N位上也照样能用。
因为4P漏电的4根软线是经过一个检流线圈。而3P的呢,三根软线和N线同样经过检流线圈的。
这两个开关的关键区别是4P能断开N线,3P则不能断开。
同时我提醒大家谨慎使用4P带漏电的可以断开N线的开关。如果出现开关质量不好会出现送电N线比相线闭合晚,通电断开早的现象。这样就会出现负荷串联380V的现象,三相不平衡负载就会过压损坏设备,在送电这个现象尤为明显。
回复

相关推荐

APP内打开