4P的开关可以配3P+N的漏电脱扣器吗
s847992602
s847992602 Lv.2
2010年06月24日 11:30:50
只看楼主

如题。或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?谢谢。补充说明,开关是4极的!再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。.[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

如题。
或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?
谢谢。




补充说明, 开关是4极的

再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。









.

[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

未命名.jpg.jpg

免费打赏
yuhuoqing
2010年06月24日 11:41:30
2楼
从电气上来看应该是一样的,没有什么区别,现在使用3P+N的比较少;但要看一下是否能安装上,或者是否正确
回复
s847992602
2010年06月24日 12:17:46
3楼
谢谢楼上。
期待专业人士更详尽的解答。谢谢
回复
蛋腚
2010年06月24日 12:38:18
4楼
4P的脱扣器与3p+N的脱扣器不一样,4P的每极都有保护功能,3p+N的就不一定了,有的N极有保护,有的N极无保护,有N极可以分断,有的N极是始终闭合的.
回复
s847992602
2010年06月24日 12:58:18
5楼
楼上,分断和闭合那是断路器本身的功能吧,断路器是4P的。
回复
machine386
2010年06月24日 13:32:41
6楼
不行,4P开关是四极开关,四个触头都分断,3P+N的虽然也有N极触头但是不分断,你仔细看一下开关选型样本就知道了
回复
s847992602
2010年06月24日 13:41:35
7楼
楼上,我现在说的是漏电脱扣器啊,不是开关啊







.

[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 13:44 编辑 ]
回复
weilmeng
2010年06月24日 13:51:09
8楼
肯定不一样啊
回复
s847992602
2010年06月24日 13:55:10
9楼


我也知道不一样,我问的是“ 有什么区别”啊。
回复
machine386
2010年06月24日 14:00:57
10楼
P指的是极数,4P是四极脱扣器,3P+N是三极脱扣器你说有什么不一样
回复
xchng
2010年06月24日 14:09:54
11楼
P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
3P+N通常可以看成4P的简化。
脱扣器这个就要看设计了,有能用的,也有不能用的。
回复

相关推荐