消防水池容积的确定
wuqigui
wuqigui Lv.2
2005年09月29日 13:20:21
只看楼主

 本人做给排水设计已有一段时间了,对于消防水池容积的确定有些看法,现提出来请各位高手指教:  规范规定消防水池应该包括火灾延续时间内室内外消防用水总量,但对于多层建筑若有自喷系统,假如在市政管网能满足室内外消火栓的情况下,消防水池能否只考虑自喷系统水量而不考虑室内外消火栓的用水量,若不考虑那不就违反规范了吗,若要考虑那不是多此一举吗。  请大家多多发表意见。

 本人做给排水设计已有一段时间了,对于消防水池容积的确定有些看法,现提出来请各位高手指教:
  规范规定消防水池应该包括火灾延续时间内室内外消防用水总量,但对于多层建筑若有自喷系统,假如在市政管网能满足室内外消火栓的情况下,消防水池能否只考虑自喷系统水量而不考虑室内外消火栓的用水量,若不考虑那不就违反规范了吗,若要考虑那不是多此一举吗。
  请大家多多发表意见。
wuqigui
2005年10月08日 12:52:56
2楼
各位兄弟姐妹指导指导吧
回复
spr2004
2005年10月08日 15:24:34
3楼
可以
回复
wuqigui
2005年11月23日 23:12:06
4楼
????
回复
lnw0219
2005年11月23日 23:43:59
5楼
室内外消火栓系统由市政管网直接供给,你说还用考虑它吗?只考虑喷洒的108吨就可以了!
回复
zhushuguang
2005年11月24日 09:05:21
6楼
建议在论坛上搜索,关于消防水池的帖子很多的。希望对你有用。
回复
果汁
2005年11月24日 10:47:45
7楼
市政管网能保证水量和水压,但是能保证一直有水吗?
比如现在的哈尔滨。
回复
123
2005年11月24日 11:14:40
8楼
设计难道一定需要100%的保证率吗?迷惑中.....
回复
123
2005年11月24日 11:15:39
9楼
设计难道一定需要100%的保证率吗?迷惑中.....
回复
猪仙
2005年11月24日 11:39:31
10楼
规范规定消防水池应该包括火灾延续时间内室内外消防用水总量。安全考虑,应包括全部用水量。
回复
little_strong
2005年11月24日 12:34:24
11楼
实际操作中一般都只贮存室内消防用水,室外消防用水都由市政供给
回复