本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:
1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。
2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。
那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
12楼
住户极不喜欢过多的水平管影响室内的美观,其实多一根立管并增加不了多少钱。我赞成7楼的说法!!
回复
13楼
我们做都是水表出户,立管放在公共位置的管道井内,在井内设表查表。
户内管道走垫层,垫层厚点就行了,管道尽量沿墙走。
我们好多工程都是这么走的。
回复
14楼
对对,方案一是经常见的,我们做的图都是第一种,目前为止还没遇到第二种情况的实例。
回复
15楼
两种方案均可,我都做过,其实第二方案好,增加的管道花费不多,但用水可靠性大了不少。
回复
16楼
我赞成方案一。因为如果是旧房的一户一表改造,很难从户内走管;另外如果从户内走管,有一点应谨慎考虑的,就是漏水维修的问题。
回复
17楼
只用一只表,表后走双立管啊,不过管道的口径不能选小了.
回复
18楼
一般采用第一种方案,如果吊顶允许的话最好走吊顶内,因为管线埋地的话就怕装修损毁管线.
回复
19楼
为什么不采用两个水表?一个水表多少钱?长20-30米管道多少钱,算算就清楚了
回复
20楼
什么叫一户一表呢,现在一户一表,抄表到户是建设部明确推广的,一户两表要增加很多阀门,管件、阀门井也要增大,最主要是不是一户一表了。
回复
21楼
浇筑楼板时压槽,能详细说明一下这点吗?谢谢!
回复