本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:
1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。
2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。
那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
2楼
既然一户一表的话,那水表应该只有一个,若没采用远传水表就必须水表出户
这样的话,只能设一个立管了,而且这个立管一般还需要设置在公共部位……至于浪费管材也没有办法的事
回复
3楼
我们通常用方案1,管道走找平层,浇筑楼板时压槽
回复
4楼
如果是1方案那管道会走的很长,怎么才能保证防水呢?以后使用会不会有问题?
回复
5楼
那要看怎么设计了,可以是两根立管,引到室外连接为一个入水口,安装一块水表,也可以是一根立管,把两个卫生间的管道在室内连接起来,引到室外作为一个入水口,安装一块水表。
回复
6楼
ding
回复
7楼
我倾向于采用两根立管一块水表,水表集中置于室外,由地下(地下室)分支设立立管。原因:立管较细不影响美观,减少管线穿墙的机会。
回复
8楼
采用立管,好施工.至于省材料,恐怕不可能,那有双全其美的事
回复
9楼
我们通常也是用方案1,实在太远也采取第二种,其实也没多少区别了,看你怎么选了。
回复
10楼
世上很难有两全齐美的事,要么多的管材(建议),要么管子走的长。
回复
11楼
一般不会出现你说的问题,目前有碰到改造的这种情况时,两个立管时,可以用减路器,在底层表后用,建议采用方案一
回复