本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:
1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。
2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。
那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
22楼
两种方案均可,我都做过,其实第二方案好,增加的管道花费不多,但用水可靠性大了不少
回复
23楼
re 21楼
就是在浇楼面板的时候,在需要埋管的地方用木条压出50宽,20深的槽(一条管,两条管时一般压100宽)
回复
24楼
防水是什么意思?
回复
25楼
可采用管道井或集中水表房形式将水表出户,如不需考虑防冻问题可考虑室外挂水表箱的形式.
回复
26楼
我们通常的做法是:多层水表引至室外,做水表井;每个用水处设立管;高层采用远传水表,设于公共楼梯间,室内管道走找平层
回复
27楼
一户一表,一根立管到公卫,其他的交给住户自己装修考虑,我们这里甲方要求的
回复
28楼
那有这么复杂,自来水公司开始一户一表,交1200元什么都搞定。
回复
29楼
28楼的兄弟,1200元都包括什么内容,从什么地方开始算起到什么地方截止。
回复
30楼
楼上说的很好的了
回复
31楼
同意17楼方案
回复