本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:
1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。
2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。
那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
32楼
采用什么材质啊,现在的铝塑和PPR等寿命都很好了
回复
33楼
只能设一个立管了,出水表后分开,,这样的话,至于浪费管材也没有办法的事
回复
34楼
请问一个表走双立管到底是怎么回事?
谁有作过的具体的系统图吗?发到邮箱里好吗?olifer29@163.com
多谢!
回复
35楼
赞同13楼方案
回复
36楼
要看你水表如何布置,如水表是集中布置在室外,可用一表两根立管;如就近布置在每户可采用一根立管分向,但管材选择要好如用紫铜管中间没有接头,如担心装潢损坏可用薄壁不锈钢管,安装好后在把试压做好,安全系数较大,就可以避免你的担心.
回复
37楼
采用一根给水立管,到达一个卫生间装表,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房
回复
38楼
楼板压槽就是在管道埋于楼板的部位压出一道槽,以标出管道埋设的位置,装修时不致损坏管道
回复
39楼
浇筑楼板时压槽,就是在现浇时通过管线压制在保护层上压2-3公分,后暗敷的一种方法.
楼主的问题如果是集中抄表的法,很好解决,单表双立管,如果户内抄表,建议采用双立管双表.
回复
40楼
我做过的几个工程跟楼主的情况差不多.我采用的是在一个水表后分出来设置分支立管至相距较远的卫生间.
进户管放大了点,用40的.
回复
41楼
对于六层以下的普通住宅来说,这两种方法差别不大,算起来还要数方案2好那么一点点,给水可靠性高,管长差不多,施工起来也方便;
但如果多于七层,甚至是小高层、高层的话,嘿嘿,自己算算,管材哪个长?!到底长了多少?!……相信大家的高中课程还没有还给老师吧!!
回复