有两个问题:1、应急照明灯具是不是分为两线的和三线的,两线分为常亮的和常灭的两种,三线的是可用开关控制的?2、有消防报警的应急照明系统,同时带控制线和强启线时,这两线是不是必需接于同一相,否则有可能两个都接通时产生短路?
有两个问题:
1、应急照明灯具是不是分为两线的和三线的,两线分为常亮的和常灭的两种,三线的是可用开关控制的?
2、有消防报警的应急照明系统,同时带控制线和强启线时,这两线是不是必需接于同一相,否则有可能两个都接通时产生短路?
2楼
照明控制
应急照明有分歧的,不妨来此讨论 http://co.163.com/forum/content/415_180917_1.htm
搜集应急照明的规范、标准、(地方)条例、办法 http://co.163.com/forum/content/415_186948_1.htm
双联开关接线图 http://co.163.com/forum/content/415_86411_5.htm
『电气照明行业』讨论 http://co.163.com/forum/content/415_160353_1.htm
带开关的应急照明灯如何强制点亮? http://co.163.com/forum/content/415_172932_1.htm
走廊灯的控制 http://co.163.com/forum/content/415_162564_1.htm
回复
3楼
谢谢楼上的,我早就看过了,还有点不明白才问的,可以回答我的问题吗?
回复
4楼
谁能帮帮我啊
回复
5楼
应急三根电线。第一根到开关。第二根到分配电箱。
回复
6楼
本人在工程上用过应急灯并按装交付给 甲方
已十多年左右
回复
7楼
如果是简单的应急灯只有2条线,如果是应急照明灯则有3条线,它要与配电箱联动.
回复
8楼
应急照明分二线、三线,平时不点亮的可用二线,但平时需用来照明的话需为三线,一根经开关接通平时照明,一根不经开关为电池的充电线
回复
9楼
同意8楼的 浮充电源线不经过开关
回复
10楼
八楼说的是用自带蓄电池的灯具,如果我在配电箱处装蓄电池组呢?现在我做的都这种用发。
回复
11楼
太笼统。
北京崇正华盛有很好的电子版资料,10.1之后可向我索取。
回复