请高手指点变压器的问题
nxx410825
nxx410825 Lv.2
2005年09月28日 23:02:49
来自于变压器
只看楼主

有一台变压器型号为SF9-40000 110/6KV 其短路电压百分比为20%,如果满载时其二次电压降是不是会太大,应该有多大?

有一台变压器型号为SF9-40000 110/6KV 其短路电压百分比为20%,如果满载时其二次电压降是不是会太大,应该有多大?
免费打赏
zbkq
2005年09月29日 00:54:50
2楼
电压变化率有公式可算:
ΔU=β (Uka COSφ2+ UkrSinφ2)
ΔU 电压变化率
β 负荷系数
Uka 阻抗电压有功分量
Ukr 阻抗电压无功分量
COSφ2 变压器二次侧功率因素
Uka、Ukr需由短路试验求得,本题目缺少这两个数据,遗憾。