我见到有的图纸上说后浇带浇筑要求在主体竣工而且沉降稳定后浇筑 但是有的图纸上说2个月后就可以浇筑 请问那个说法更严格些 ,格有什么好处
我见到有的图纸上说后浇带浇筑要求在主体竣工而且沉降稳定后浇筑 但是有的图纸上说2个月后就可以浇筑 请问那个说法更严格些 ,格有什么好处
2楼
应该按浇带浇筑在主体竣工而且沉降稳定后浇筑
回复
3楼
后浇带是为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施。设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的混凝土强度等级须比原结构提高一级。 因此后浇带的浇筑时间应该根据结构的具体情况决定,不能一概而论,为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带,应在沉降稳定后浇筑;为防止混凝土凝结收缩开裂或混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带,应在大面积混凝土浇筑完成后1~2月浇筑,因混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的头1~2个月完成。后浇带保留时间一般不少于一个月,在此期间,收缩变形可完成30%~40%。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉(膨胀剂)的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。我现在干的一个水池,30天以后就把后浇带浇筑了。
回复
4楼
楼层后浇带支撑模板在砼龄期达到28天才能拆除?还是砼强度达到100%时?还是有别的规定?
回复