请教一下雨污水检查井的问题?
灏瀚
灏瀚 Lv.7
2005年09月28日 21:34:39
只看楼主

请教各位老大,在国标上s2下中,检查井有个控制条件是管线上覆土小雨等于6m,那如果我的管线埋得很深,检查井盖如何处理?是否有标准图?我的覆土在7-8m左右的,是否可以仍用S2中的图?谢谢!

请教各位老大,在国标上s2下中,检查井有个控制条件是管线上覆土小雨等于6m,那如果我的管线埋得很深,检查井盖如何处理?是否有标准图?我的覆土在7-8m左右的,是否可以仍用S2中的图?谢谢!
免费打赏
little_strong
2005年10月01日 23:06:51
2楼
检查井盖应该还是平路面吧,只是井筒较深而已
回复
jzf1021
2005年10月03日 13:20:12
3楼
当然不能直接用,要重新计算!
回复
弓手
2005年10月04日 09:16:36
4楼
请结构专业给重新计算一下。
回复
zhangwd80
2005年10月04日 20:45:07
5楼
找结构的人问问。
回复
灏瀚
2005年10月04日 20:54:24
6楼
还得找结构的?这不是我们专业的事么?那就是说的重新计算不能有现成的了?
回复
lb_lin_gzb
2005年10月05日 10:52:56
7楼
对,必须根据你实际情况重新计算,覆土超过6m以上的根据实际情况可能得改为钢筋混凝土结构。
回复
灏瀚
2005年10月06日 22:18:11
8楼
谢谢各位!
回复
cuihailong918
2005年10月08日 21:04:39
9楼
不用那么麻烦了 我前一段时间做过7.9米深的污水检查井(还有50的沉泥坑),你就按图集上的做好了!~~大可放心 关键要看看你检查井砌筑是沙浆的强度和工艺是否合理 放心最后井口用16T压路机碾压都没事!我是干路桥出身的,可能排水施工野蛮了些 不过现在路面井位也没出现沉降和其他变形 !~~
回复
灏瀚
2005年10月19日 15:43:27
10楼
按图集上的做好了,可是感觉还是不很妥当,因为怎么说都没有按标准来!图集上应该是很保守
回复
canyangzi
2006年03月28日 13:52:48
11楼
不关偶们的事,偶们只会看图籍给管道换基础。。。
回复

相关推荐

APP内打开