两层的消防办公楼,地下一层为消防水池.基础考虑选用筏板基础,那计算水池底板怎么考虑?是直接把筏板作为水池底板吗?还是水池底板单独计算,然后与筏板做比较?另外水池池壁是单独计算吗?
两层的消防办公楼,地下一层为消防水池.基础考虑选用筏板基础,那计算水池底板怎么考虑?是直接把筏板作为水池底板吗?还是水池底板单独计算,然后与筏板做比较?另外水池池壁是单独计算吗?
2楼
没人知道吗?
还是问题幼稚啊
回复
3楼
一般筏板都要比水池底板厚,所以一般都是用筏板做水池底板,但是混凝土抗渗等级要按水池的要求设置。
水池池壁的配筋要单独计算,筏板基础计算时,水池池壁的自重,可以布置混凝土墙或者深梁来处理。
回复
4楼
上层竖向构件柱或砖墙是不是落在水池侧壁上
回复
5楼
谢谢,大概明白了
回复
6楼
对于两层的消防办公楼,地下一层为消防水池,筏板基础不能作为水池底板。这是两种不同的结构。一个为基础,一个为上部结构。应单独设计。
回复
7楼
不是很懂
回复
8楼
那水池底板设计完,结构基础怎么考虑?
回复
9楼
水池是一个很好的箱型基础,很好做啦!荷载要算明白
回复
10楼
可以按箱型基础考虑?
回复
11楼
有点糊涂了
回复