惨不忍睹.
zfwkkgzjs
zfwkkgzjs Lv.12
2010年06月23日 00:48:04
只看楼主

连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...

连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...

图像0520.jpg


图像0521.jpg


图像0522.jpg


图像0523.jpg


图像0524.jpg


图像0525.jpg


图像0526.jpg

免费打赏
loukangbiao
2010年07月25日 11:24:19
72楼
低压的话,1.5M欧是可以送点的,不会有危险。
但最好知道问题点在哪里,不然可能会有危险。
回复
caijianjunjm
2010年07月25日 11:52:46
73楼
天灾人祸,都是杯具
回复
hshys
2010年07月25日 16:07:36
74楼
太惨了,现在的办法只有烘干之后再做耐压之后看看了!
回复
zfwkkgzjs
2010年07月25日 20:31:39
75楼
谢谢大家还是那么关心,我们现在的做法就是开关全换,铜排不更换,浸水的智能断路器就拆下来了带回维修,毕竟人家也不舍得一下就花那么多钱啊,换开关也是为了能尽快给现场送电,,,,
回复
taoxy123
2010年07月26日 15:22:43
76楼
之前也常常遇到这种情况。每次都是先洗干净,到喷塑车间100度左右的烘箱中烘个10分钟左右,用了也没啥问题。
回复
wyjs1568
2010年07月26日 16:01:34
77楼
是不是南方发大水造成的啊?
回复
z1g2d3
2010年07月26日 17:16:08
78楼
哎,真是可惜
回复
hanbing62062
2010年08月01日 16:29:51
79楼
看的挺惨的 同情:(
回复
huaxin518-gyb
2010年08月03日 10:28:09
80楼
个人感觉,对于这样的情况,不如重新换一组柜子更安全。
回复
zfwkkgzjs
2010年08月06日 00:04:31
81楼
楼上,换一组说得容易,钱啊,
回复