现我有一台10匹R22活塞式压缩机柜机启动后噪音很大,比其他的机组声音高出两三倍以上,影响到了办公,但测它的电流为14A左右,高压为14KG左右,低压4.6左右,制冷正常,请问这一般是什么原因造成的?
现我有一台10匹R22活塞式压缩机柜机启动后噪音很大,比其他的机组声音高出两三倍以上,影响到了办公,但测它的电流为14A左右,高压为14KG左右,低压4.6左右,制冷正常,请问这一般是什么原因造成的?
2楼
看看压机油位是否正常
14A比额定电流是否偏大呢
回复
3楼
谢谢,是全封闭的压机,没有视油镜,已经使用有八年多了,14A也是在正常范围内,我问老师傅他只说压机老化了,具体的就没说了,但我们共有475套这样的单元机组,现在就它有这个大噪音,我想了解一下可能引起的各种原因,方便以后判断!望各位老师指点,谢谢!
回复
4楼
既然制冷正常,就不存在压缩机“老化”的问题。如果是单独来自压缩机的声响,作为全封闭式的压缩机,就无法消除了。机内可能是气阀损坏,转动部件的磨损间隙过大等原因。但有这些故障存在时,它的制冷效果又肯定好不了。此外还有操作调整方面的因素,如膨胀阀开得过大,系统中的制冷工质过多,压缩机的基础松动等。
回复
5楼
压缩机自身的原因。用了8年了,也差不多了。:)
回复
6楼
是不是产生共振了 拿东西敲一敲
回复
7楼
这个帖子看来呵呵呵;哎;说不清楚;最好的方法是检查一下;地脚固定螺丝
回复
8楼
现在我也还是不知道究竟是哪里的问题,压缩机已经换新的了:( ,旧的作为废品卖了:hug:
回复
9楼
压缩机换了,现在怎么样,等回复!!!谢谢!
回复
10楼
效果很好,换上的是涡旋的压机,柜门一关基本听不到压机的声音。
回复
11楼
可能部件松动了
回复