集体宿舍的设计秒流量的计算如果是按照三栋来算的话.是总当量开根号呢还是每栋的设计秒流量相叠加呢.谢谢
集体宿舍的设计秒流量的计算如果是按照三栋来算的话.
是总当量开根号呢还是每栋的设计秒流量相叠加呢.
谢谢
2楼
总当量开根号
回复
3楼
感谢楼上,好久不见了.
回复
4楼
我们最近做的学校宿舍,是按照同时使用系数来考虑的。虽然规范有集体宿舍的平方根法求秒流量,但据实际使用调查,许多学校的宿舍顶层或顶上两层都经常发生高峰时水小甚至没水的情况。所以我们采用了同时使用系数的方法。
回复
5楼
一般按宿舍洁具的完善程度和每个洁具的使用人数,我们考虑淋浴器系数80%,脸盆盥洗槽80~100%。
回复
6楼
还和什么学校有关,寄宿制中小学同时使用系数较大。大学则还是可以考虑按平方根法来算。
回复
7楼
感谢楼上的回答!
回复